      1.瓦斯保护在变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当变压器油箱内部故障时,电弧的高温使变压器油分解为大量的油气体,瓦斯保护就是利用这种气体来实现保护的装置。

变压器差动保护装置

      2. 差动保护的保护范围是变压器两侧电流互感器安装地点之间的区域,包括变压器引出线及变压器线圈发生多相短路、单相严重的匝间短路 、在大电流接地系统中线圈及引出线上的接地故障。可以保护变压器内部及两侧绝缘套管和引出线上的相间短路。

变压器非电量保护装置

      3. 瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,包括铁心过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护却能灵敏地加以反应。变压器差动保护和瓦斯保护都是变压器的主保护,若同时退出变压器内部故障或高、低压侧引出线故障时不能迅速切除,会烧坏变压器。如果变压器后备保护动作,会引起事故范围扩大。因此,变压器差动保护和瓦斯保护不能同时退出。