返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 局放监测/测温 > 问答资讯

开关柜局放的特征有哪些?

来源:智能电力网 时间:2024-05-31 10:37:20 发布信息

开关柜局放特征有哪些?

      开关柜通常与电缆连接,在线缆的各个部位都会有局部放电现象,信号来源比较多,有电缆本体和电缆接头,开关柜中的电缆端头,此外还有其他干扰信号。不同来源的局部放电有不同的波形和频谱,通脉冲特征可以判断局部放电的来源,经过大量的实验,各种放电特征如下:

      1、电缆局部放放电特征:电缆局部放电的频率范围在200kHz至4MHz之间,放电的脉冲波形形似鲨鱼鳍,具有上升和下降时间,放电上升时间在20-150ns;

      2、开关柜电缆端头放电特征:开关柜电缆端头局部放电的脉冲具有更高的频率,通常为4MHz-100MHz,放电上升时间一般小于30ns,波形通常为震荡波形,主要是脉冲信号在局部产生多次反射形成的;

      3、开关柜沿边放电特征:沿边放电发生在固体绝缘和气体绝缘的交界面,频率在3-10MHz,上升时间在2.21ns。


开关柜局放特征如何分析?

      1、横向分析法:即对同个开关室中开关柜的检测结果做出横向比较,如果其中一个开关柜的检测结果大于现场背景值以及其它开关柜的测试结果,则可以确定该设备可能存在缺陷;

      2、趋势分析法:分析同一个开关柜在不同时间的检测结果,进行纵向比较判断开关柜的运行趋势。根据特定的周期检测开关室中的开关柜,保留每次的检测结果,后续就可以根据检测结果对设备局部放电状态变化的趋势进行分析;

      3、阈值比较法:即提供判断阈值,将其与开关柜的检测结果做出比较,分析结果判断开关柜的运行状态。可以根据以下根据做出判断:开关室内背景值与测试值都在20dB以下时,开关设备正常,而某些开关柜的测试值在20~30dB,对该开关柜加强关注;缩短检测周期;测试值大于30dB,该开关柜有局部放电现象,应使用定位技术对放电点进行定位。


如何监测开关柜局放信号?

      以往的人工监测方法效率低、监测工作被动,随着科技发展,智能化的局放监测设备代替了人工巡检工作。通常在开关柜外壳位置安装局放传感器,为了提高监测结果,在开关柜内部也会安装。在绝缘缺陷发生的早期发现设备的缺陷,避免重大事故的发生。三合一局放传感器采集的局放数据上传到采集主机,在后台实时分析,内置多种局放数据模型,匹配局放信号特征,过滤杂波信号。

智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买局放/测温产品

微信号:19125913389

相关内容推荐
电缆接头绝缘老化的类型及温度监测方法

电缆接头绝缘老化的类型及温度监测方法都有哪些?

电缆绝缘老化是影响电力系统安全的关键因素,需了解其绝缘老化的类型。电缆接头温度监测对预防故障至关重要,方法有热电偶、热电阻、红外、光纤和无线测温。建立在线监测系统可实时监测温度并预警,确保电缆系统稳定运行。需结合实际情况选择合适的监测技术和系统,加强维护和检修。
2024.07.08
电抗器无线测温装置

在特高压电抗器中,无线测温装置是如何应用的?

本文介绍了特高压变电站电抗器温升问题及其原因,并提出了基于物联网技术的无线测温装置。该系统通过加装无线测温传感器,实现对电抗器温度的实时、准确监测,解决了传统测温方法的问题,提高了运维效率和安全性,为预防电抗器故障提供了有力支持。
2024.07.05
表面局部放电的特点

表面局部放电的特点有哪些?

表面局部放电是在绝缘介质表面电场达到击穿阈值时产生的特殊现象,主要发生在不均匀电场中,特别是电极边缘。其放电波形可能对称或不对称,取决于系统配置。为防止局部放电,可采取改善电场分布、介质表面绝缘处理等措施。局放监测装置通过检测高频电磁波信号来监测放电情况,提高变压器运行安全。
2024.06.26
无线测温传感器类型

无线测温传感器类型都有哪些?

无线测温传感器类型多样,包括电池供电和无源CT感应取电版本,安装方式多样,适应不同需求。安装时需注意选择核心位置、避免电磁干扰、考虑环境因素、绝缘和误差控制,并遵循制造商的安装指南,确保温度监测的准确性和可靠性。