    GIS设备是一种把传导机构、断路器、绝缘设备等密封在一个金属容器中,内部填充SF6气体,结构紧凑,对生产制造和装配的精度要求比较高,在生产制造和运输过程中难免会出现缺陷,这些缺陷会导致后期使用过程中产生局部放电。


GIS设备产生局放电的因素有哪些

1、因为生产工艺原因,壳体内部存在固定的金属突起物;

2、因为安装磕碰,导致结构导体上存在细微尖状凸起;

3、高压导体与活动接触点之间接触不好;

4、在生产制造时候,GIS气室内绝缘子内部有气泡或者裂纹等;

5、地电极存在故障;

6、SF6气体填充不纯,内部存在金属颗粒;

7、GIS内部结构交界面缺陷;


GIS设备缺陷.jpg


GIS设备局放电现象种类及说明

1、固定金属颗粒:表面污染粘贴了固定金属颗粒,或开关动作产生高温金属颗粒,散落在绝缘子表面,会使得绝缘子附近电场集中,会让GIS设备可能产生局放。

2、金属突起物:在装配时候,因为磕碰产生金属突起物,附近会形成绝缘气体高场强区,如果雷击过电压或操作过电压,往往会发生绝缘故障,引起SF6气体击穿,造成GIS设备可能产生局放。

3、接触不良:在开关操作产生的机械振动或时间影响下,可能导致屏蔽罩或螺栓松动,进而形成悬浮电位。这种不良接触不仅加剧静电力引起的振动,还可能导致电极电位浮动。这些浮动电极所形成的等效电容在充放电时产生局部放电,伴有强烈的电磁辐射和超声波,同时形成腐蚀性物质,加速绝缘子表面的恶化,最终引发绝缘故障。

4、绝缘子气泡:绝缘子生产时候内部气泡很小,很难发现,气泡会存在多种类型防放电:气泡贯穿放电、沿气泡底面放电、沿气泡壁放电,相互影响,相互叠加,造成贯穿性故障。

5、地电极故障:通常是加工不良、机械破坏或组装刮花形成的设备外壳尖刺,当这种尖刺出现在绝缘子表面外缘或底部时候,容易在绝缘子表面形成放电通道,引起绝缘故障,会让GIS设备可能产生局放。

6、气体不纯:气体纯度不够,内部含有自由金属,在电场的作用下,金属颗粒会发生放电反应,燃烧后的金属化合物沉积在管体内。金属颗粒还会降低SF6气体的绝缘水平。

7、GIS内部结构交界面缺陷:GIS设备是固体与气体结合的绝缘系统,其放电现象多发生在SF6气体、绝缘子与金属电极的三物质交界点。因SF6气体介电常数较固体绝缘材料小,交界处电场强度高,易发生碰撞电离导致闪络,成为绝缘的脆弱点。此外,金属与绝缘子接触产生的微小间隙也会增强局部电场,引起GIS设备可能产生局部放电。


智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买局放/测温产品

微信号:19125913389

相关内容推荐
GIS设备工作原理和产生局放的原因

GIS设备工作原理和产生局放的原因有哪些?

全称气体绝缘金属封闭开关,把断路器和其他高压设备,封闭在一个密闭的空间,内部注入SF6气体,内部结构紧凑且精密,各个设备的精度要求极高。
2024.05.14
电力变压器局

电力变压器局放产生的关键因素有哪些?

对于变压器绝缘结构中,可能存在着一些绝缘弱点,它在一定的外施电压作用下会首先发生放电,但并不随即形成整个绝缘贯穿性击穿。这种只限于绝缘局部位置(弱点)处的放电就叫局
2024.03.05
电缆接头绝缘老化的类型及温度监测方法

电缆接头绝缘老化的类型及温度监测方法都有哪些?

电缆绝缘老化是影响电力系统安全的关键因素,需了解其绝缘老化的类型。电缆接头温度监测对预防故障至关重要,方法有热电偶、热电阻、红外、光纤和无线测温。建立在线监测系统可实时监测温度并预警,确保电缆系统稳定运行。需结合实际情况选择合适的监测技术和系统,加强维护和检修。
2024.07.08
电抗器无线测温装置

在特高压电抗器中,无线测温装置是如何应用的?

本文介绍了特高压变电站电抗器温升问题及其原因,并提出了基于物联网技术的无线测温装置。该系统通过加装无线测温传感器,实现对电抗器温度的实时、准确监测,解决了传统测温方法的问题,提高了运维效率和安全性,为预防电抗器故障提供了有力支持。
2024.07.05
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端二维码
19125913389 (即时通话) 19125913389 (在线询价) 19125913389 (长按复制)
扫码加微信